Это откуда такие нормы?

Привет!
>Для протапливания "двушки" общей площадью 33 кв.м по нормам отпуска тепловой энергии в городах средней полосы требуется непрерывная работа 1.5 квт суммарной мощности обогревателей.
Во-первых, где такие двушки бывают - 33 м? Видимо, речь идет о жилой площади?
Во-вторых, норма теплоотдачи по СНИП СНИП 2.04.07-86, 2.04.05-91 ватт 100-150 на один квадрат.
Для двушки такой надо (33 общей, 55 жилой), соответственно, не 1.5, а минимум 5-6 квт.
Да и сами подумайте, что такое эти ваши 1.5 квт.
Считая, что в люстрах в комнатах по 3 лампы, по одной в кухне, коридоре, ванной и туалете - получается, что можно неплохо обогреваться вообще без отопителей, вкрутив везде по 150 ваттной лампе и держа их все время включенными.
Еще и лучше будет - и светит и греет, а не только греет, как отопитель.
Такие вещи могут проходить только если помещение в подвале или без окон и вентиляции.
А для жилых помещений вынь да полож вентиляцию кратностью примерно 1.5 (1 на жилой площади, 3 в кухне и туалете).
Соответственно, на вашей 55 м. квартире нужно в час менять 230 кубов воздуха на забортный и, соответственно, подогревать его до приемлемой температуры. Только на компенсацию потерь тепла на вентиляцию нужно (при разнице температур за бортом и в квартире 25 градусов) нужно около 2 квт тепловой мощности.
А если разница температур возрастает до 50-60 градусов - эта цифра возрастает до 3-4 квт.


Дмитрий Кобзев, www.avn-chel.nm.ru