От Константин Ответить на сообщение
К Кудинoв Игорь
Дата 03.02.2011 17:35:33 Найти в дереве
Рубрики В стране и мире; Версия для печати

Все прошло и никто не заметил. Никто не вспомнил 2003-й... (с)


А между тем в этом году было три крупных погашения в "цивилизованном мире".

Погашение на Северо-Востоке США и прилегающей территории Канады 14 августа 2003 г.

Нарушения в программном обеспечении ОИК не позволили
вовремя заметить проблемы с покрытием реактивной энергии. На
станции Eastlake из-за перевозбуждения отключается регулятор на-
пряжения блока 5. Попытка восстановить АРВ привела к отключе-
нию генератора. В 15:05 из-за нахлеста дерева выходит из строя ли-
ния 345 кВ, загруженная до 44% номинала. В 15:32 по такой же при-
чине теряется другая линия 345 кВ, загруженная до 88% номинала.
Далее последовало каскадное отключение линий. Из-за проблем с
ОИК на диспетчерском центре предпринимаемые действия проводи-
лись без достаточной информации. Следующая линия 345 кВ была
отключена в 16:06 третьей зоной защиты по перегрузке активным и
реактивным током при понижении напряжения. Затем последовали
отключения многих других линий третьими и даже вторыми зонами.
К 16:10 перетоки мощности между США и Канадой изменили на-
правление. Из-за сверхперегрузки недопустимо снизилось напряже-
ние и последовало каскадное отключение нескольких сотен линий и
генераторов. В результате аварии отключилось более 400 линий и
531 блок на 261 электростанции. Потеряно примерно 63 ГВт генери-
рующей мощности, что привело к погашению 11% нагрузки Восточ-
ного энергообъединения США и Канады [81].


Шведско-Датское погашение 23 сентября 2003 г.
Система была умеренно загружена, но две межсистемные ли-
нии 400 кВ и связь сверхвысокого напряжения постоянного тока
выведены в плановый ремонт. В южной Швеции из-за проблем с
паровым клапаном отключается блок АЭС 1200 МВт. Увеличивает-
ся переток с Севера. Через 5 мин. из-за отказа разъединителя обес-
точилась двойная система шин примерно в 300 км от вышедшего из
работы блока. При этом отключились еще два блока АЭС по 900
МВт и множество линий. В течение нескольких секунд выделив-
шаяся система региона южной Швеции и восточной Дании разру-
шилась по напряжению и частоте. Мощности отключенной нагруз-
ки составили 4700 МВт в Швеции и 1850 МВт в Дании [81].

Погашение в Италии 28 сентября 2003 г.
Дуга на дерево вызвала отключение межсистемной связи ме-
жду Италией и Швейцарией. Из-за большой загрузки связи и рас-
хождения угла АПВ было неуспешным. Перегрузка параллельной
линии 380 кВ привела к ее отключению. Последовавшие каскадные
отключения вызвали потерю синхронизма итальянской ЭЭС с ев-
ропейской системой. Вследствие этого отключились связи с Фран-
цией и Австрией. Перегрузилась и отключилась связь со Словенией.
Дефицит мощности в итальянской ЭЭС составил 6400 МВт, частота
начала снижаться и система была полностью погашена [97].
........

"Во всей Европе гаснет свет, — произнес министр иностранных дел Великобритании Эдyapд Грей, ..." (Эрик Хобсбаум, Эпоха крайностей.)