От vld
К Artur
Дата 09.12.2013 16:55:25
Рубрики Прочее; Тексты;

Re: и да, до кучи

аффтар совершенно зря назвал КЗ зоной, "в которой развивается резонанс" (да и вообще он, кажется. не очень хорошо понимает, что такое резонанс). Там другого характера "переменная нагрузка" имелась в виду, видимо, он далее преамбулы документа о причинах аварии на СШГЭС не прочитал. "Переменная нагрузка" возникала в процессе изменения режима работы турбины и носила гидродинамический характер (а не "биения частоты вращения турбины"), а именно - скачки давления в тоннеле, создававшие повышенные нагрузки на конструкцию турбоагрегата вдоль его оси (вверх и вниз - что-то вроде гидроударов). Так что фантазировать надо было не на тему ПО, которое "вводило в резонанс турбину", а насчет ПО, которое часто гоняло турбоагрегат через эту, критическую, зону. А вот почему оно было такое - известно, потому что такое было ТЗ, а ТЗ было такое, потмоу что его автор не шибко знал много о проблеме данного турбоагрегата.