От Павел Чайлик Ответить на сообщение
К Павел Чайлик Ответить по почте
Дата 22.11.2006 17:24:54 Найти в дереве
Рубрики Прочее; Россия-СССР; Версия для печати

О влиянии вентиляции на обогрев помещения.

Тут обсуждалась вентиляция и тепловые потери с ней связанные.

Вот очень простой расчет.

Тепоемкость кубометра воздуха: 2.16 кДж/(кг*град. Цельсия).

Пусть квартира 60 м2 (при высоте потолка 2.6 м - 156 м3).
Теплоемкость воздуха - 337 кДж.

Расчитаем полный цикл вентиляции в следующем приближении.
Пренебрежем конвекцией, но зато предположим что обновился за 1 цикл весь воздух в помещении - 100%.
Пусть снаружи температура на 30 градусов ниже, чем в помещении.

Расход энергии на нагрев обновленного воздуха = 10.11 МДж.

Природный газ дает: 25 МДж/м3
Пусть весь в результате всех теплопотерь на этапе доставки тепла в помещение КПД составляет всего 50%.
Имеем на выходе: 12.5 МДж/м3
При стоимости 40 USD / 1000 м3 - 0.8734 рубля за разовый прогрев помещения.
Пусть имеем 4 цикла полной смены воздуха - получим 3.5 рубля в день и 105 рублей в месяц.

В идеале, если иных потерь нет, то это и будут все потери на обогрев помещения. - 40 МДж в день и 1200 МДж в месяц.
Если в кубометрах газа (при КПД 50%) - 0.809 м3 на прогрев, 3.235 м3 в день или примерно 100 м3 в месяц.

Реально, конечно, затраты выше.
Если же все уходит в щели, то очевидно, что эти щели из-за разности температур прогоняют через себя воздуха гораздо больше нежели необходимо для вентиляции.
Хотя есть и тепловые потери при диффузии без обновления состава воздуха.

Сейчас не имею времени сделать расчет на объемы диффузии и естественной вентиляции через щели, но думаю, что естественная вентиляция вполне может превышать необходимую в описанных случаях с большими щелями под входными дверьми. Но даже если она превышает допустимую в 4 раза мы получим экономию за счет заделывания щелей максимум в 315 рублей в месяц в текущих ценах. Вот так вот.

Может кто возьмет на себя расчет других факторов?
А именно:
Стены (для бетона, кирпича и дерева) с учетом и без учета доп. утепления (например пенопласт).
Окна - потери через стекло (обычное двойное стекло и стеклопакет).
Входная дверь - потери через полотно.
Все желательно из расчета на 1 м2 поверхности.

Было бы интересно увидеть при каких ценах на энергию станут оправданы срочные работы по энергосбережению.