От Вячеслав Ответить на сообщение
К Alexandre Putt Ответить по почте
Дата 18.02.2006 11:44:35 Найти в дереве
Рубрики Теоремы, доктрины; Практикум; Семинар; Версия для печати

Нет, не затухают.

>>Есть у меня такой, электрический, с терморегулятором. То включается, то выключается. Поддерживает в комнате стабильную температуру. И сам стабильно работает, в раздрай не идет. Классический механизм с обратной связью.
>
>Так там температура на равновесном уровне.
Ага, динамическом.
> Вы постройте график, отклонения от установленного "равновесного" уровня затухают - для этого радиатор и включается.
С чего бы это им затухать, если сам режим работы такого регулятора (он называется двухпозиционным)выстроен на автоколебаниях температуры вокруг задания.
> А теперь представьте, что на термоментре задержка стоит, так что на падение температуры он только со временем будет реагировать. Тогда колебания гарантированы.
Так там и стоит задержка, реализованная как зона нечувствительности между температурами включения и выключения нагревателя (нечувствительность нужна чтобы уменьшить частоту включений/выключений).