От А.Б. Ответить на сообщение
К C.КАРА-МУРЗА Ответить по почте
Дата 23.08.2003 14:36:02 Найти в дереве
Рубрики Катастрофа; Хозяйство; Тексты; Версия для печати

Re: Пра вопросов.

>«Основным фактором, снижающим надежность теплофикационных систем, является наружная коррозия труб...

Сразу возникают 2 подозрения, борющихся друг с другом. Либо я неверно себе представляю механизм коррозии труб,
либо - товарищи недоразобрались с проблемой, а уже делают заключения. Либо (3 вариант всегда должен быть :) - не соблюдается технология прокладки труб. Совершенно и внаглую.

Итак - известно ли:

- состояние теплосети весной-летом-осенью, до начала отопительного сезона. Что в трубах - вода или воздух, пополам с водой, т.е сливают ли воду из трубы на этот период?

- каков тип и технология выполнения гидро-теплоизоляции при укладке труб в грунт?

У вас есть данные, Сергей Георгиевич?