От
|
Sav
|
|
К
|
Олег...
|
|
Дата
|
11.12.2003 18:20:17
|
|
Рубрики
|
WWII; Танки;
|
|
Смотрим картинку
Приветствую!
> Приветствую...
>Хотя тут товарищи пытались объяснить...
По вертикале - величина электрического потенциала, по горизонтали - расстояние. 1 - провод под напряжением, кривая - это уменьшение потенциала земли по мере удаления от конца, лежащего на земле, 2 - провод не под напряжением, которые валяется рядом.
>далее провод лежит еще метров на 50, например.
>Напряджение сети - 3000 вольт. Допустим, что сопротивление земли (она тоже проводник,
>и сопротивление у нее разное, зависит от состава почвы, влажности и дадже температуры воздуха)
>в данном месте - около 20 ом на метр.
>Вопрос: какое будет напряжение у конца проволоки того, что под током?
Напряжение это разность потенциалов. Если провод висит в воздухе - то это разница между потенциалом, поданным на провод и землей - 3000 вольт. А вот если он лежит на земле - то уже сложнее, по мере удаления от точки касания, потенциал земли будет уменьшаться от 3000 вольт до нуля. Поэтому, чем ШИРЕ шагнул наш зульдатен, наступивший на провод и чем БЛИЖЕ к проводу это произошло, тем большее "напряжение между ног" на него будет воздействовать. Если он двумя ногами сразу на него наступит - вообще ничего не произойдет (птички божьи сидят на проводах - и ничего, все живы).
>У того конца, который лежит на земле ближе к месту обрыва?
Чем ближе, тем больше :) Формулы не помню :(
>У другого конца, если он, например лежит в луже? В болоте?
Примерно такое же - потери в проводе незначительны в силу его малого сопротивления. Поэтому фактом своего присутствия он увеличивает опасную зону. Чем он длинее, тем хуже для супостата.
Но если супостат учил ТБ или ТОЭ, то он может попытаться преодолеть подозрительное место маленькими шажками :)
С уважением, Савельев Владимир