От tramp
К Estel
Дата 03.04.2020 11:31:12
Рубрики Современность; Флот;

Re: Пользуясь случаем:...

>Которые сами по себе являются прекрасными резервуарами для всякой заразы. Многочисленные случаи легионеллёза - тому подтверждение.
И что тогда делать, может фильтры регулярно чистить?

с уважением

От Estel
К tramp (03.04.2020 11:31:12)
Дата 04.04.2020 04:24:01

Re: Пользуясь случаем:...

>И что тогда делать, может фильтры регулярно чистить?

Не только фильтры и не только чистить.

Фильтры надо снимать со всеми предосторожностями, т.е. в костюмах, желательно в изолирующих противогазах. Герметизировать их на месте и утилизировать. После этого - чистить или заменять вентсистему. Есть зараза, которая дохнет сама и быстро, а есть, которая очень долго и неохотно. Количество и вид работ зависит от предполагаемой контаминации. Но насколько я знаю, на эти работы всегда забивали достаточно крупные болты.

От tramp
К Estel (04.04.2020 04:24:01)
Дата 04.04.2020 11:21:30

Re: Пользуясь случаем:...

>насколько я знаю, на эти работы всегда забивали достаточно крупные болты.
Вот поэтому и вопрос, вести разработку конструкций вентиляционных систем с учетом подобных факторов, чтобы упростить смену фильтров и чистку системы для улучшения положения с состоянием за счет более частных работ или так и оставить.


с уважением

От Estel
К tramp (04.04.2020 11:21:30)
Дата 04.04.2020 18:53:53

Re: Пользуясь случаем:...

>Вот поэтому и вопрос, вести разработку конструкций вентиляционных систем с учетом подобных факторов, чтобы упростить смену фильтров и чистку системы для улучшения положения с состоянием за счет более частных работ или так и оставить.

Решение на поверхности - все забили. Вентсистема сложная штука. Там и фильтры и распределители/СКВ и отсечные клапаны. Но всё как правило расположено таким образом, что зачастую, заменить тот или иной элемент можно только разобрав вообще всё. А это никто сделать не даст. Ссылаются на то, что случаев заражения людей от вентсистем слишком мало, чтобы начать обращать на это пристальное внимание. Всякие там лаборатории, реанимации/операционные и прочие боксирования инфекции в расчёт не берём - там свои и очень жёсткие правила на эту тему.

От tramp
К Estel (04.04.2020 18:53:53)
Дата 05.04.2020 00:58:21

Re: Пользуясь случаем:...

>Решение на поверхности - все забили. Вентсистема сложная штука.
Сейчас с электронным проектированием самое бы время оптимизировать конструкции систем, согласовав взаимное расположение элементов в виртуальном отсеке..


с уважением

От марат
К tramp (04.04.2020 11:21:30)
Дата 04.04.2020 14:43:18

Re: Пользуясь случаем:...

>>насколько я знаю, на эти работы всегда забивали достаточно крупные болты.
>Вот поэтому и вопрос, вести разработку конструкций вентиляционных систем с учетом подобных факторов, чтобы упростить смену фильтров и чистку системы для улучшения положения с состоянием за счет более частных работ или так и оставить.
Не знаю как на надводных кораблях, но на лодках система вентиляции такая занятная. Из-за остаточного принципа прокладки трубы бывают такой замысловатой формы, а уж разобрать их порой невозможно без демонтажа кучи кабелей.
С уважением, Марат