не надо вешать на киповцев , вслед за президентом Димой все проблемы. Второй агрегат СШ запустили в небо эксплуатационщики, гоняя аварийную по вибрациям турбину через зоны запрещенных режимов вместо вывода на ремонт с полной ревизией.
Наши перспективы очевидны после аварии на Чагино, обесточившей полмосквы и еще пары прилегающих областей. Дело было летом и народ пошел по домам пешком. Случись дело в холода, когда остановятся насосы котельных, кстати, никак не резервированные по питанию, и вся эта красота в виде модулей дизельных генераторов в "крутых" местах пойдет псу под хвост, как только схватится льдом первая же неслитая труба отопления. А что наши люди не сольют отопительные системы - к бабке не ходи, поморозят все к аллаху.
Кстати, как изнашивается трансформатор? Казалось бы, меняй масло, да и всех делов. Там что, начинаются усталостные процессы из-за магнитострикционных вибраций?
киповцы приведены просто как пример, то же касается и других служб - везде
потеря квалификации, клановые назначенцы, разворовывание денег на ремонтн
> Кстати, как изнашивается трансформатор? Казалось бы, меняй масло, да и всех
> делов. Там что, начинаются усталостные процессы из-за магнитострикционных
> вибраций?
Плохое масло - соли и вода, при больших нагрузках трансформатор перегревается,
вплоть до взрыва. Не так давно на одной из ГЭС (? в Новосибирске) именно
трансформаторы устроили пожар.