От Alex Medvedev
К Melnikov
Дата 09.04.2024 13:05:02
Рубрики Современность;

системы дымоудаления бывают двух типов

вытяжные - когда вытягивают дым и пот вытяжке выбрасывают его наружу и
наддув - когда свежий воздух нагнетается внутрь помещения, а дым выходит сам через всевозможные щели

От Андрей
К Alex Medvedev (09.04.2024 13:05:02)
Дата 09.04.2024 19:52:56

Re: системы дымоудаления...

>вытяжные - когда вытягивают дым и пот вытяжке выбрасывают его наружу и
>наддув - когда свежий воздух нагнетается внутрь помещения, а дым выходит сам через всевозможные щели

Не совсем так. "Наддув" или подпор, создает избыточное давление в зоне эвакуации людей не давая перетекать туда продуктам горения, ака дыму.

Они, на крупных объектах, устанавливаются совместно, и совместно же и работают.

Приходите к нам с мечом, не пожалеете.

От SSC
К Alex Medvedev (09.04.2024 13:05:02)
Дата 09.04.2024 14:31:45

Re: системы дымоудаления...

Здравствуйте!

>наддув - когда свежий воздух нагнетается внутрь помещения, а дым выходит сам через всевозможные щели

Нет, дым в этом случае выходит через специально спроектированные вентканалы и/или отверстия (которые должны открываться при пожаре).

С уважением, SSC

От Паршев
К Alex Medvedev (09.04.2024 13:05:02)
Дата 09.04.2024 13:51:44

Второй тип еще называется "поддувало" (-)


От Андрей
К Паршев (09.04.2024 13:51:44)
Дата 09.04.2024 19:49:40

Подпор, так-то (-)


От john1973
К Андрей (09.04.2024 19:49:40)
Дата 09.04.2024 22:57:22

Re: Подпор, так-то

Там особенности с кондиционерами и системами центрального кондиционирования, но в целом так. Подпор давления должен быть до момента сгорания установок вентиляции, чтобы дым уходил. А вопрос горения зависит от материалов и конструкций здания, конструкторв по КР разделу тоже напрягают

От Андрей
К john1973 (09.04.2024 22:57:22)
Дата 09.04.2024 23:32:06

Re: Подпор, так-то

>Там особенности с кондиционерами и системами центрального кондиционирования, но в целом так.

Кондеи должны выключиться.

>Подпор давления должен быть до момента сгорания установок вентиляции, чтобы дым уходил. А вопрос горения зависит от материалов и конструкций здания, конструкторв по КР разделу тоже напрягают

Там где я с ДУ работал, все короба, в ограждающих конструкциях.

Приходите к нам с мечом, не пожалеете.

От john1973
К john1973 (09.04.2024 22:57:22)
Дата 09.04.2024 23:00:46

Re: Подпор, так-то

>Там особенности с кондиционерами и системами центрального кондиционирования, но в целом так. Подпор давления должен быть до момента сгорания установок вентиляции, чтобы дым уходил. А вопрос горения зависит от материалов и конструкций здания, конструкторв по КР разделу тоже напрягают
Вообще по функционированию инженерных систем еще интереснее, например освещение эвакуации должно светить до своего сгорания и т.д. Лифты должны ездить штатно до физического сгорания))

От Андрей
К john1973 (09.04.2024 23:00:46)
Дата 09.04.2024 23:37:39

Re: Подпор, так-то

>Вообще по функционированию инженерных систем еще интереснее, например освещение эвакуации должно светить до своего сгорания и т.д.

У нас электрики ставили таблички выход 220В, которые при пожаре отключаются и запитываются от встроенной батарейки.

>Лифты должны ездить штатно до физического сгорания))

Удивленный смайлик!! Лифты же опускаются при пожаре, и только пожарные их запускают.

Приходите к нам с мечом, не пожалеете.