>>И даже 5 ниток обеспечивали передачу 50 кВ.
>Это как?
Вот так: В сентябре 1942 года, для снабжения Ленинграда электроэнергией с восстановленной Волховской ГЭС, от Волхова до Ленинграда была построена воздушная ЛЭП напряжением 60 кВ с подводным участком уложенных по дну Шлиссельбургской бухты нескольких кабелей на 10 кВ
подводный кабель на бОльшие напряжения в то время - почти космический хайтек
Но кабелей 5 - не потому, что напряжение в пять раз надо увеличить :-) Это делается трансформатором, которому "всё равно".
Несколько кабелей проложено, потому что по одному передать необходимую мощность не удастся. Кроме проблем нагрева есть и проблемы переменного тока, которые ставят вполне конкретные границы передаче мощности по конкретной ЛЭП (воздушной или кабельной - любой)