Вы наверняка за "народный контроль" над МО РФ.

>Нет никаких принципиальных отличий пожарных норм 2007 года от нынешних.

Разница огромная.

В 2007м я как раз пришел в профессию. Шлейфы ПС фигачили обычным КСПВ (в белой изоляции), датчики обычные аналоговые, иногда даже сработкой по двум датчикам не заморачивались, допускалась прокладка шлейфов ПС в одном пучке со шлейфами охранки и СКУДа.

Сейчас, датчики идут адресные, с контролем запыленности и исправности, не менее 2х датчиков на помещение, адресная линия выполняется по требованиям ОКЛ (огнестойкая кабельная линия), т.е. АЛС и интерфейс выполняются в гофротрубе (сертифицированной), по тросу или на негорючих металлических крепежах (тоже все сертифицируется), АЛС выполняется "кольцом", при чем начало и конец "кольца" не могут проходить ближе 0,5м друг от друга, кабель идет негорючий FRLS (сертифицируется), а на объектах с массовым скоплением людей еще и допускающий групповую прокладку (опять же сертифицируется).

Требования 2007года и 485СП это земля и небо!