От RuLavan Ответить на сообщение
К Роман Алымов Ответить по почте
Дата 17.03.2011 11:50:34 Найти в дереве
Рубрики Современность; ВВС; Версия для печати

Re: Дизеля завелись

>Доброе время суток!
>>тут кстати выяснилось , что все проблемы на АЭС из за того , что аварийные генераторы не завелись
>******Генераторы (точнее насосы) завелись, но то ли их повредило цунами, то ли смыло топливные цстерны - и через несколько часов отрубились (возможно, просто исчерпав топливо). Перешли на батареи, которых хватило на 8 часов (неслабые батареи, наверое!) - потом ещё какое-то время держались на пожарном насосе (работал один из четырёх) - пока и его опливо не кончилось
> С уважением, Роман

Дизеля отработали ровно 55 минут. После землетрясения энергоблоки автоматически заглушились. Внешний источник электроэнергии для блоков 1-3 (один из двух, обеспечивавших станцию) одновременно тоже вырубился. Автоматически стартовали дизель-генераторы. Поработали почти час, пришло цунами и они умерли. Цунами у них в проекте якобы было 5.2 метра или 5.7. Глядя на расположение ДГ - как-то сомнительно. Нынешнее в любом случае было повыше на пару метров.

Тут-то и началось самое интересное.

"Today at approximately 2:46PM, turbines and reactors of Tokyo Electric
Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1 (Boiling
Water Reactor, rated output 460 Megawatts) and Units 2 and 3 (Boiling
Water Reactor, Rated Output 784 Megawatts) that had been operating at
rated power automatically shutdown due to the Miyagiken-oki Earthquake.

For the above 3 units, off-site power was lost due to malfunction of one
out of two off-site power system, leading to automatic startup of
emergency diesel generators.

Subsequently, at 3:41PM, emergency diesel generators shutdown due to
malfunction resulting in the complete loss of alternating current for
all three units."
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11031102-e.html

Врут, поди, как всегда...