>Например - многокилометровые мотки тонкой проволоки, разматывающиеся на высоте и падающие затем беспорядочно над вражеской территорией. Масса - небольшая, плотность ЛЭП внизу - наверное, высокая, должно давать хороший эффект. Электростанцию так вряд ли сразу из строя выведешь, но постоянные беспокоящие отключения - вполне возможны.
Мало того что я слабо представляю как тонкая проволочка падает со многометровой высоты на линию не запутавшись в полете ( в частности с соседними проволочками из той же ракеты ), так еще и
высоковольтные линии ( от 110 кВ ) при однофазном КЗ действительно отключаются автоматикой , но они как правило минимум дублируются ( кольцевое питание или паралельные линии ). Распределительные сети ( 10 кВ и ниже ) выполняются с изолированной нейтралью и при 1-фазном КЗ нормально работают. А в городах они еще и кабельные как правило.
По крайней мере так у нас в бывшем СССР было и есть. Как там в израиле не знаю...